当前位置:沧州金鼎环保设备有限公司 >脉冲控制仪 > 电磁脉冲阀 滤筒除尘器 脱硫除尘器

产品详情

脉冲控制仪

关键词:电磁脉冲阀滤筒除尘器脱硫除尘器

详细信息全部评论

 

一、产品概述

脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰系统的主要控制装置。它的输出驱动电磁脉冲阀,进而控制压缩空气对滤袋循序喷吹清灰,使除尘器的运行阻力保持在设定的范围内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。

控制仪每次输出一位的驱动电压,一个驱动电压持续时间,称为脉冲宽度。相邻二个输出驱动电压之间的间隔时间,称为脉冲间隔。控制仪完成对所有位的电磁阀驱动输出所需要的时间,称为脉冲周期。两个脉冲周期之间的停顿时间,称为循环间隔。

根据除尘器的清灰要求设定脉冲控制仪的循环间隔、脉冲间隔和脉冲宽度参数,保证除尘器运行阻力在设定的范围内。

二、WMK脉冲喷吹控制仪具备如下功能:

1、可根据清灰要求,调整循环间隔、脉冲间隔和脉冲宽度,控制电磁脉冲阀的开启和关闭,对除尘器实行定时清灰。同时设有压差控制仪输入接点,接上压差控制仪后可以定压差清灰。

2、线路板上的发光二极管依次显示电磁脉冲阀工作顺序。印刷线路板上的“手进”按钮,能依次检查电磁脉冲阀工作情况。如按住“手进”按钮不放便能锁定自动进位。

3、线路板上的数码管能显示运行时的计时时间和参数设定时的参数值。

4、采用专用集成电路简化了线路,节省了器件,提高了控制仪的稳定性和可靠性。

5、采用全密封合金外壳,外形美观,防尘性能好,四周和底部有供布线用的敲落孔可适应各个方向布线,安装方便。

三、工作原理

本控制仪由双时基电路CH7556的1/2作为无稳态多谐振荡器产生周期为1~99秒的可调脉冲信号;另1/2作为单稳态电路完成计数、译码、脉冲分配等一系列逻辑功能,再由专用电路的各输出端输出所设定的脉冲宽度信号至电子开关(VMOS电路),控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气,同时由数码管显示喷吹顺序。

WMK脉冲喷吹控制仪工作原理图

六、规格尺寸

WMK系列脉冲控制仪,额定输出位数:4~100,控制电磁脉冲阀数:1~100任选。

七、安装方式

1、拧去控制仪盒盖四角的紧固螺栓,即能取下盒盖,控制仪盒底外壳四角上的通孔是用于安装固定螺钉的,用M4十字螺钉固定。

2、推荐使用不低于0.75mm2的铜电缆线,装上密封接头,从控制仪外壳的敲落孔中穿进,注意穿过密封接头的导线粗细要合适,不要过紧和过松,以免损坏或影响密封性能。

3、注意印刷板上的接线符号,AC220V端子应接交流220V电源。

五、使用说明:

1、脉冲宽度设置:(单位:0.1秒;最大值为0.15秒)

按上下键直接调节到所需时间即可。(提示:工作状态下,请使本设置时间比脉冲间隔时间小)

2、脉冲间隔设置:(单位:1秒;最大值为99秒)

按上下键直接调节到所需时间即可。

3、预置设置:(最大值为20路)

操作过程如下:按预置键选择所需路数即可。

4、级联功能设置:

本功能只能在正常显示工作路数时方可进行设置。

按下此按键后,会在数码管的个位上有一个小数点常亮,此时表示本控制仪已进入级联的主模式;

当再次按下此按键后,会在数码管上出现两个小数点都常亮,此时表示本控制仪已进入级联的从板模式;

在从板模式下,按下此按键会推出级联模式。

注:在进行设置本脉冲控制器的级联主从模式时,最少需两个本控制仪进行联用,其中只能有一个是主模式,其它为从模式。

提示:当设置完从模式的控制仪,需断电重新启动。

5、手进操作功能:

在正常的路数显示状态下,按下本按键后,本控制仪进入下一路的循环工作。

6、复吹操作功能:

在正常的路数显示状态下,按下本按键后,本控制仪进入这一路的重复工作,再进入下一路的循环工作。

7、V1为机内控制电源(DC24V),V2为输出电源(DC5V),V1、V2分别设有指示灯D5.D6。2A(延时型)溶丝为AC220V电源过流保护;2A溶丝为DC24V输出电源过流保护。

8、控制仪接上电源后,若其处于定时控制状态,输出发光二极管D1显示和数码管显示从第一位开始循环进行,至终位后返回,再进行新的循环。

六、维护保养:

1、控制仪器上电源,V1、V2指示灯不亮,应检查电源线与接线端子是否松动,电源溶丝(2A)是否熔断,电源变压器是否正常、电源部分有无断线、脱焊等现象。印刷线路板中有AC220V高压电,请注意安全。

2、控制仪接上电源,V1电压指示灯不亮或偏暗(V1为DC24V,由三端稳压器7824输出),若断开负载后,V1迅速恢复正常,说明V1负载发生短路,很可能是个别元件损坏,应逐一检查,如断开负载后,V1仍不正常应检查三端式稳压电路是否正常,如已经损坏应及时更换。

3、控制仪接上电源,V2指示灯不亮或偏暗(V2为DC5V,由三端稳压器7805输出),若断开负载后,V2即恢复正常,说明外负载有短路或碰线,偶尔也有开关管击穿的可能。如断开负载后V2仍不正常,应检查三端式稳压电路是否正常,如已经损坏应及时更换。

4、控制仪通电后输出停留在某一位不进位,应检查信号源是否振荡,译码电路是否完好,“手进”按钮是否复位,计数电路能否正常进位。

5、控制仪输出显示正常,但对应电磁脉冲阀不动作,应检查对应的电子开关管是否损坏,控制门输出高电平是否正常。

6、控制仪输出显示正常,某一电磁阀脉冲阀常吸,应检查对应的电子开关管是否漏电、被击穿,控制门输出为“0”是否低于0.5V。

7、控制仪输出显示是否正常,电磁脉冲阀全部不吸,应检查V2稳压电源及脉宽控制是否正常,阀用公共张接线端子与输出导线接触是否可靠。

8、控制仪输出显示正常,二个电磁脉冲阀同时吸合,应检查电子开关管有否漏电、被击穿,控制门输出为“0”时是否低于0.5V,有无碰线等现象。

七、注意事项:

1、本脉冲控制仪必须接地!

2、由于本控制仪的“电源”开关并不能将其本身的输入电源切除,控制仪印板处带有强电。所以,请不要在尚未切除电源的情况下,修理印板!
  电磁脉冲阀

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密